rek1817
Приветствую
Есть небольшая насосная (3,5м х 2,2 м) для перекачки горючего вещества из цистерн на производство. По сути это будка для входа, а сами насосы расположены ниже уровня земли. Помещение без обслуж.персонала.

Категория помещения А. По заданию от технолога указано:
- предусмотреть вентиляцию по кратности
- предусмотреть аварийную вентиляцию по кратности (по полному объему)
- Выделения вредных и опасных веществ нет dry.gif
- теплоизбытки от насосов
В задании технолог написал что помещение отапливать не требуется.

Т.к. пары тяжелее воздуха, то с учетом СП60 п.7.2.21-п7.2.22 планирую делать общеобменную постоянную вытяжку из нижней зоны по кратности + естеств.выт.из верхней зоны (по расчету на ХП), а так же предусматриваю аварийный вентилятор на аварийный расход (включение от газоанализатора). Оборудование взрывозащенное

Допустимая температура в помещении в задании не указана (уже запросил, чтобы прописали в задании), но по опыту думаю будет минимум +5С макс +35С и потребуется отапливать. Расход воздуха по кратности получается больше, чем на теплоизбытки. При этом теплоизбытки больше теплопотерь, но их недостаточно для поддержания +5С в ХП года с учетом естественного притока. По идеи в ХП должно быть воздушное отопление, но нет места под венткамеру и сама приточка получается маленькая на 300 м3/ч.

Вопрос: Как грамотно можно организовать приток и отопление ?
Как вариант рассматриваю:
1)Естественный приток + электроконвекторы во взрывозащищенном исполнении (по СП60 прил.Д.11) с мощностью для обеспечения подогрева приточного воздуха до +5С
2) Взрывозащищенный вентилятор снаружи + взрывозащ.электрокалорифер внутри (1 система рабоча+ 1 резервная)

Оба варианта мне не нравится, но ничего лучше пока не придумал. Может кто сталкивался с подобными задачами? Я нигде не ошибся? Или есть вариант получше?
SP_
"- Выделения вредных и опасных веществ нет dry.gif " смешная фраза , после фразы "Категория помещения А"

Там есть такие опасные вещества, что это здание разорвет на куски при взрыве))) избыточное давление при взрыве будет более 5кПа. А что будет взрываться если нет опасных веществ ?

здесь должна быть - постоянно действующая вентиляция с резервом по притоку и вытяжки (надо уточнять не помню точно), удобнее на нее повесить отопление. Скорее всего нужна венткамера приточная и вытяжная.

Prasolov
Категория А рассчитана с учетом вентиляции?
Теплопотери для какой температуры в помещении рассчитаны?

Судя по всему, расчет категории сделан на разлив перекачиваемой жидкости. И аварийная вентиляция на этот же случай.
Можно сделать расчет на аварийную вентиляцию чтобы уйти от А и Б. Это описано в "Пособие по применению СП 12.13130.2009 п.5.1 Пример 1, в котором наглядно показан расчет категории аккумуляторной с применением вентиляции (аварийной или постоянно действующей).
Это снимет достаточно много требований как к конструктиву сооружения, так и к вентиляции.
Далее.
Температуру насоса определяет не окружающая среда, а перекачиваемая жидкость. Поэтому заботиться об отоплении нет необходимости.
Остается
- постоянно действующая вытяжная вентиляции в общепромышленном исполнении и компенсацией через открытый проем с расчетом по кратности. Хотя вполне может быть что технолог кратность с потолка считал и можно расчет по тепловыделениям применить.
- аварийная вентиляция во взрывозащишенном исполнении с резервом.
rek1817
Цитата(Prasolov @ 11.12.2019, 13:55) *
Категория А рассчитана с учетом вентиляции?
.....
Судя по всему, расчет категории сделан на разлив перекачиваемой жидкости. И аварийная вентиляция на этот же случай.
Можно сделать расчет на аварийную вентиляцию чтобы уйти от А и Б. Это описано в "Пособие по применению СП 12.13130.2009 п.5.1 Пример 1, в котором наглядно показан расчет категории аккумуляторной с применением вентиляции (аварийной или постоянно действующей).
Это снимет достаточно много требований как к конструктиву сооружения, так и к вентиляции.

Уточню

Цитата(Prasolov @ 11.12.2019, 13:55) *
Теплопотери для какой температуры в помещении рассчитаны?
..
Температуру насоса определяет не окружающая среда, а перекачиваемая жидкость. Поэтому заботиться об отоплении нет необходимости.

Считал предварительно на +5С.
Но наверное Вы правы и я поспешил с утверждением, что помещение нужно топить. Проверил. Перекачиваемая жидкость замерзает при -90С, а насос заложенный в ТХ рассчитан на перекачку жидкости с температурой до -30С. У меня расчетная температура -25С. Получается могу сослаться на СП 60 п 5.5 и не отапливать. Оставлю только общеобменную и аварийную вытяжку + газоанализатор, а приток естественный. Спасибо!

Григорьева Екатерина Андре
Уважаемые коллеги, пишу в этой ветке, т.к. тема похожа.
Из переписки выше вижу, что при вентиляции помещения категории А в некоторых случаях советуют делать естественный приток. Так можно? В нормах ограничений не нашла, но может пропустила. У нас небольшой отдельно стоящий склад баллонов, не отапливаемый. Вытяжку (общеобменную и аварийную) делаю механической, а с притоком зависла. Если бы помещение находилось в здании и был бы тамбур, то однозначно туда подпор и потому механический приток. А тут хотелось бы обойтись естественным.
ИОВ
Нет запретов на ест. приток.
Необходимо обеспечить поступление ест. притока для общеобменной и аварийной вентиляции и учесть сопротивление приточных устройств при подборе выт. вентиляторов по давлению.
Григорьева Екатерина Андре
Цитата(ИОВ @ 19.7.2023, 18:16) *
Нет запретов на ест. приток.
Необходимо обеспечить поступление ест. притока для общеобменной и аварийной вентиляции и учесть сопротивление приточных устройств при подборе выт. вентиляторов по давлению.

Спасибо
Григорьева Екатерина Андре
Уважаемые коллеги, возникло 2 вопроса по вентиляции отдельно стоящего склада категории А, помогите разобраться.
Запроектировали две механических общеобменных вытяжки (на зиму + дополнительная на лето), а так же аварийную вентиляцию. Приток естественный через решетки в наружных стенах.
1. По п.7.2.11 СП 60 в помещения категории А для общеобменной вытяжки можно не делать резервный вентилятор при наличии аварийной вентиляции, а по 7.2.18 для складов с выделением вредных веществ он обязателен (нет исключений). Вот я и думаю - как правильно, ставить резерв на общеобменку или нет?
2. В СП 60 п.7.6.4 читаю: "Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м." У нас само здание 6х3х3, и по горизонтали расстояние между воздухозабором и выбросом 10 м не получится никак. Если только не отнести два несчастных канальника на 4 м от здания. Можно ли проигнорировать данный пункт в связи с тем, что здание складское? Или надо задирать выбросы на 6 м от приточного отверстия?
Правда еще остается п.7.5.1 про расстояние 8 м от приемного устройства наружного воздуха до мест выброса вредных веществ. Кто-то сталкивался с подобным? Как выходили из ситуации?